登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ACS510变频器无法启动。

点击:7702 回复:14

在我们小区里有一台ACS510变频器用在小区恒压供水系统中,正常运行2个月了,现在不能启动(输出端无电压),上电后根据选择启动模式(面板启动及外部端子启动)启动,面板显示为,电流为0,频率从-1%到0.2%后就以为-1%,一直都无法再上去了(两种启动的情况均一样),无报警,我查看了故障项,里面显示为直流电压低,我打电变频器的外壳后没有明显的烧过的痕迹,看上去各方面都是好的,我想问是哪里出问题了?
15-07-12 08:34
母线电压低,变频器启动会无反应,测母线电压是多少?,如正常,检测电路或CPU板有问题。
15-07-12 09:42
母线只有365V电压
15-07-12 10:12
是用表测的吗
15-07-12 10:28
三相电是否正常?查整流电路。
15-07-12 11:41
365V那进线电压正常吗
15-07-12 12:58
电压低
15-07-12 14:53
明天去测下看看。再回各位
15-07-12 19:54

引用 506196668 在 2015/7/12 8:34:45 发言【内容省略】

 给我的感觉时你没给频率啊  ,,你看面板的第一行,启动后有个小半圆在转动不?? 后面的数字是多少啊,,还有你的参数是不是对的啊,,如果是变频器的问题都会报故障的,,我们都是ABB的,不报故障开了没电流多半是参数不对啊
15-07-12 21:55
用手动能正常启动么
15-07-12 22:09

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯