主题:ACS510变频器无法启动。

点击:7702 回复:14

LOC模式,显示盘上有顺时针轻动图型,频率及电流均上不去,输出端无电压输出,无报警,变频器排风扇运转正常,查故障记录为直流电压低。
15-07-13 08:33

引用 506196668 在 2015/7/13 8:33:49 发言【内容省略】

 给定值是多少啊,,就是第一排后面的数字  ,,报警都没的你查故障项有什么用,,
检查你的参数20.01,,20.02,,20.07,20.08  ,,重点检查20.02,,20.08是不是设为0了,,如果是0 就改为+1500,,+50  如果是的就把20.01,,20,07设1000,,40  在看看12.01是不是 NO SEL  要设为NO SEL,再开我就不信动不起来
15-07-13 18:53
 ABB很简单的,,多看说明书啊
15-07-13 18:54
明天我去试试了来回信你,先谢谢你了。
15-07-13 21:21

引用 471590275 在 2015/7/13 18:53:15 发言【内容省略】

谢谢,确实如此,按你说的去做了,搞定了。谢谢你。
15-07-17 06:44