主题:欧姆龙CP1HPLC控制安川伺服电机原点回零问题

点击:5198 回复:18

每个品牌的不一样,安川的是差分
15-08-18 17:46
是给Z相信号,用PLC的原点搜索功能只能取Z相信号
15-08-18 17:47
你说的没错,我直接把差分信号接到PLC了,而PLC没有接收差分信号的能力,导致原点搜索功能一直无法实现。在网上淘了一个转换模块一切OK!
15-08-18 17:51
还有更好的解决办法吗
15-08-18 17:52

引用 我家有山在 在 2015/8/18 17:51:31 发言【内容省略】

能解决了就好  你买的是什么转换模块 能给介绍下吗  或者下次也用到
15-08-18 18:11
淘宝上搜差分信号转换模块,很多的。我买的3通道68块钱。
15-08-20 09:36
好的  先谢谢了
15-08-20 12:20
怎么设置plc信号取反再读取,具体步骤谢谢!三菱fx3u