主题:欧姆龙CP1HPLC控制安川伺服电机原点回零问题
点击:5198 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
我家有山在
每个品牌的不一样,安川的是差分
15-08-18 17:46
11楼
编辑
引用
管理
我家有山在
是给Z相信号,用PLC的原点搜索功能只能取Z相信号
15-08-18 17:47
12楼
编辑
引用
管理
我家有山在
你说的没错,我直接把差分信号接到PLC了,而PLC没有接收差分信号的能力,导致原点搜索功能一直无法实现。在网上淘了一个转换模块一切OK!
15-08-18 17:51
13楼
编辑
引用
管理
我家有山在
还有更好的解决办法吗
15-08-18 17:52
14楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
我家有山在
在 2015/8/18 17:51:31 发言
【内容省略】
能解决了就好 你买的是什么转换模块 能给介绍下吗 或者下次也用到
15-08-18 18:11
15楼
编辑
引用
管理
我家有山在
淘宝上搜差分信号转换模块,很多的。我买的3通道68块钱。
15-08-20 09:36
16楼
编辑
引用
管理
wuyang750
好的 先谢谢了
15-08-20 12:20
17楼
编辑
引用
管理
幸福的熊
怎么设置plc信号取反再读取,具体步骤谢谢!三菱fx3u
20-06-16 16:10
18楼
编辑
引用
管理
神的传说
学习
22-03-18 20:05