引用 stanys 在 2015/7/12 9:11:50 发言【内容省略】

你的意思是在变频器输出端依次增加负载???有这样的吗?
15-07-12 09:26
差不多就是这意思,我变频器相当于是电源,输出直接设置成50/60HZ,然后经过调压器调成我的产品需要的电压,比如120V、220V、480V什么的,作为我的产品的测试电源,要求能测我的6台机组组成的一台空压机,这台空压机的运行方式是6台电机带负载按顺序间隔2~3秒启动的,就是压力低于6KG时第一台启动,过2~3秒还低于6KG启动第二台,依此类推,压力高于7.5KG时停止第一台,过2~3秒还高于7.5KG就停止第二台,依此类推。
变频器真的不能这样用吗?我问到好多变频器的技术员都说会烧变频器唉
15-07-12 09:35

引用 stanys 在 2015/7/12 9:35:49 发言【内容省略】

你这个空压机有详细点的工艺参数吗?如总装机容量,单机容量?空压机这样控制预计的好处是什么?
15-07-12 09:54
我们这空压机是涡旋无油空压机,仿日立的,好像是国内涡旋无油空压机里机头5.5KW中独此一家。
机头排气量额定0.6立方每分钟,额定压力0.75KG,由于机头定死了,如果需要增加排气量就得增加机组,也就是多个机组并联起来。这样控制主要就是因为机头就这么大,不像螺杆机啊活塞机什么的再大的机头也有。
15-07-12 10:21
工频启动运行不可以吗?120V、220V、480V为什么设计这么多工作电压,产品是要出口啊?
最后修改:2015/7/12 10:54:59
15-07-12 10:51
    在变频器输出端加一个固定的若干KW左右的三相电阻器,是可以在输出端进行切换负载的。
    小功率变频器应用于车床上面有过成功案例,是前几年电子报的其中一期(不记得是哪一年),在变频器输出端接固定的假负载,然后用接触器切换电机。
15-07-12 11:59
是啊,主要是要测试出口产品用,国外不是有60HZ的嘛,如果用工频的话转速变慢了,那样会导致排气量、震动烈度、噪音等一些数据变小,无法保证在60HZ时能达到合格的指标唉
15-07-12 13:29
我不是切换电机啊,我实际上相当于变频器启动到50/60HZ后开始一个电机一个电机的加负载了
15-07-12 13:32
   我说的就是这个意思,变频器输出端不可以空置,否则会炸变频。因此,接一个假负载避免这个现象
15-07-12 14:26

引用 lslslsls0202 在 2015/7/12 11:59:26 发言【内容省略】

楼主这方案算大功率的了!
15-07-12 14:38