登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器一拖多分时启动不切换工频可以用吗

点击:3030 回复:47

第一台启动以后,不停止,在工频下运行,然后接着第二台启动...,用一个变频器做6台电机的循环?这不可能吧?
电机怎么能在变频器的驱动下,工频启动呢?变频器就崩了。电机工频启动的电流是电机额定电流的6-7倍呢。太大了。肯定没戏呀。
15-07-12 15:08
启动时6~7倍电流的问题已经考虑进去了,变频器选的90KW带6台5.5KW电机,如果光启动电流的问题应该是够了,5台正常运行电流加第6台的7倍电流也就12倍额定电流,也就是说最大电流的时候大概是70KW
15-07-12 15:14
哦?如果是这样的话,那成本呢?90kW的变频器和6台5.5kW的变频器相比,后者会比他更便宜吧?
另外,你这种6台电机分时直起的方案,还有一个比较讨厌的问题,就是每台电机的保护需要自己单独考虑,变频器无法保护电机了。因为他的电流要考虑到启动电流,所以,正常状态下,每台电机的电流保护无法考虑了。
15-07-12 20:32
我这是产品,变频器是用来测试这个产品用的,既然是产品当然有自己每一个电机的保护了,变频器不是用来做保护用的,唯一作用就是把频率改变成60HZ,是给整个空压机当电源用的,你有见过测试一台设备,电源给每一个部件单独供电的吗?
没看仔细这个贴吧!
15-07-13 07:49
简单问题不要复杂化,很多变频设备都是一拖一的。
15-07-13 09:38
变频器不能当变频电源用吧
15-07-13 10:00
我不是复杂化,而是你没明白我的意思
15-07-13 10:19
我们老板的朋友厂里有在用,就是比较小
15-07-13 10:57
呵呵,有点看明白了。用变频器做电源使用。那问题来了,变频器的输出仅仅是带6台电机吗?如果是,只要考虑了闭合电机时的电流过载倍数,可以试一试。但不是一个理想的结构。如果是我来做,我绝不会考虑用这个方案。既花了钱,对变频器的不良危害还存在。用着心里也不踏实。
其实如果就是6台电机轮循启动和停止,完全可以做一个共直流母线的电源,下面有6台逆变器分别接6台空压机负载,只要针对6台逆变器做间隔启动和停止,即可达到实验设备的工艺要求了,其优点是,没有接触器的触点开关,都是软启动和软关断。价格未必会高一一台大变频器的价格。
另外,变频器真的不能当电源使用吗?未必。在变频器输出,接一个功率相等的自耦变压器,就是一个非标频率的交流电源。而变频器直接输出,是不能作为交流电源的。加一个自耦或互耦变压器,就是一个交流电源了。
15-07-13 20:30
交流接触器肯定有的,那是产品里面的控制元件,我测试产品如果把控制部分都改了,那肯定不行。
我本来的方案是90KW变频器+90KW电抗器+200KVA调压器,我前天方案交上去并注明说变频器有可能会存在烧IGBT的隐患,然后老板昨天就联系了一个卖变频器的,带了一台37KW的变频器过来,昨天接了4台电机空载启动的试了一下就走了,试的时候卖的人说了一句带动起来非常轻松。。他说好一点的变频器就不会出现接触器吸合和断开的时候烧IGBT的问题。。既然是老板自己联系来的,那就试吧,反正烧了也不关我事,至少我有提变频器隐患!
15-07-14 10:28

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯