本人菜鸟一枚,现在还不会步进程序,最近写了一个步进程序老是运算错误。不管手动还是自动,只要一点步进程序就会运算错误,各位大神能不能教我一下
15-07-02 11:52
最起码也得让人看到你的程序吧?
15-07-02 12:06

引用 卢学斌 在 2015/7/2 12:06:33 发言【内容省略】

噢,等下就上传,忘了
15-07-02 12:12
上传程序,大伙看看
15-07-02 14:07
照片太大,上传不了
15-07-02 14:14

引用 729686215 在 2015/7/2 14:14:51 发言【内容省略】

附件 1565151ae587a3bc.jpg
15-07-02 14:22

引用 729686215 在 2015/7/2 14:22:28 发言【内容省略】

附件 713e6626a27e34ba.jpg
15-07-02 14:22
第一个步进程序就能正常运行,第二台就不行了
15-07-02 15:02
PLC系统设置。把第二轴设置为高速输出。
15-07-02 16:31

引用 wushulin 在 2015/7/2 16:31:13 发言【内容省略】

谢谢提醒,我知道那里没弄好了,是那个脉冲输出通道我没设置为脉冲输出,还是普通输出通道。
15-07-02 17:29