主题:怎样能看出PLC和变频器的通信方式?

点击:1552 回复:20

 请问各位高手,PLC是西门子S7300,变频器是施耐德ATV71.西门子模拟量输出接到变频器的AI+和AI-,除此外就是电源线和逻辑输入线,请问这是什么通信方式呢?
15-07-01 15:31
西门子模拟量输出接到变频器的AI+和AI-
这个就是模拟量控制转速  开关量控制启停了
通讯的话一般都是485 看变频器485接线端有没有接线 没有接线就不是通讯形式
15-07-01 15:35
0-10V 或4-20MA
15-07-01 15:57
模拟量控制信号AI+AI-,由西门子PLC发出,直接控制变频器转速,不牵扯通信问题。
15-07-01 16:31
没有其他通信电缆接到变频器上了,变频器的通讯端口是空着的。请问那可以肯定是没有通信形式了吗?
15-07-01 17:08
变频器端口空着就没有通讯什么事儿了,PLC只是给变频器模拟信号以控制转速,可以看成外接一个电位器之类的。
15-07-01 20:05
这叫做“端子通讯”。传统的模拟量和开关量控制如果也叫通讯的话,一般就叫模拟通讯,由于走的是端子连接,所以就俗称端子通讯了。
15-07-01 20:16
一楼的模拟量正解。
15-07-01 21:20
谢谢各位大师。追问这种端子直接传递信号,也要在PLC里设置主从站对吗?谢谢。
15-07-01 22:38
都接模拟量了,那不就是点对点的了没啥通讯了
最后修改:2015/7/2 8:05:26
15-07-01 23:23