登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:额定电流最大160A,用3X70+2X35的可以吗
点击:1658 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,我知道单芯线70mm过肯定没问题,但5芯线就不知道了,而且线长大约有25米,不知算不算长,对带负载影响大不大?
15-06-23 17:24
1楼
编辑
引用
管理
wuyang750
这点距离没事,问题是你应该不是160a长时间工作吧, 正常我们75kw的电机就是用70的线,不过没有全天候满载运行
15-06-23 18:33
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是我,也会这么选择和使用。
15-06-23 18:38
3楼
编辑
引用
管理
truezhang
主要我看了些电缆选型手册,有的写4芯70mm安全载流量是170A左右,很多是没有标明的那么详细,搞不清具体能过多少。能否给下经验值,这种线长时间大概能过多少电流?我这里160A不是长期运行的电流
15-06-23 19:02
4楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
完全没问题,还有余量。
15-06-23 20:17
5楼
编辑
引用
管理
1989460116
可以
15-06-23 20:34
6楼
编辑
引用
管理
外高桥
可以的。没有问题啦
15-06-23 20:40
7楼
编辑
引用
管理
471590275
距离短没什么问题
15-06-23 20:45
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
按照你的条件来看
完全没有问题!
15-06-23 21:00
9楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
可以的,足够用了
15-06-23 21:02
上一页
下一页
工控新闻
X3 extreme ultra HMI - 极致严苛环境下的王者之选
先进精密制造开春第一站,锁定2026 ITES深圳工业展!
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
数字互联智造赋能 第十四届中国数控机床展将于4月启幕
威图RiLineX新品发布会广州站圆满落幕
骏驰新程,视联智造,Vision China 2026(上海)机器视觉展圆满落幕
开源驱动AI范式跃迁 智能体时代开启产业新周期
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
更多新闻资讯