主题:额定电流最大160A,用3X70+2X35的可以吗
点击:1658 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
wei1025205
够用
15-06-24 10:30
11楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
可以的,距离不长,这个规格可以。
15-06-24 11:00
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
160A不是长期运行的电流,足矣!但是如果是长期电流,经济截面是95
15-06-24 11:15
13楼
编辑
引用
管理
truezhang
谢谢各位指导
15-06-24 16:27
14楼
编辑
引用
管理
laozhou4
是铜线还是铝线啊?
15-06-24 17:28
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
laozhou4
在 2015/6/24 17:28:03 发言
【内容省略】
目前,铝线还有多少人选用呢?
15-06-25 17:52
16楼
编辑
引用
管理
甫哥
国标铜芯绝缘导线,没问题!铝芯要用国标95的。
15-06-26 12:00
17楼
编辑
引用
管理
yjk2289
够用了
15-08-02 15:15
18楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
没问题,标准是170a时100米长,你才25米更没问题了。
15-08-03 09:47