主题:三菱PLC延时问题
点击:1393 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
8568326
各位师傅,三菱PLC延时100小时有什么程序最方便,谢谢
15-06-20 20:22
1楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
读取系统时间方式延时,比较天数相差4天4小时
15-06-20 20:31
2楼
编辑
引用
管理
ytthink
会24小时计时就明白了
15-06-20 21:19
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
如果不要求很精确的话,可以用分钟脉冲位给计数器计数即可
15-06-20 21:22
4楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
定时器加计数器就可以实现,
15-06-20 23:27
5楼
编辑
引用
管理
1989460116
计数器或计数器定时器组合。
15-06-21 03:30
6楼
编辑
引用
管理
三无
用HOUR指令
15-06-21 09:14
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用分钟加计数器K6000最方便;
15-06-21 10:59
8楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
计时器我一般都用的秒,更精确一些吧
15-06-21 12:10
9楼
编辑
引用
管理
gjf201337
用定时器与计数器一起做
15-06-21 12:37