主题:求教:rockwell的plc,使用RSLinx classic配置串口通讯后,串口不能和三菱plc通讯了
点击:571 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
fancy0512
替朋友维修设备,使用的是rockwell的plc,使用RSLinx classic配置串口通讯后,串口不能和三菱plc通讯了。
用串口调试软件比较了正常的串口,发现少了回车的命令符,OR,OA(记忆中是这两个)
电脑硬盘全部格式化,重装电脑等,仍旧不行,现在只能使用usb转串口。
15-06-17 18:52
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
罗克韦尔的串口驱动会独占串口,只要在设备管理器中串口的选项内卸载驱动并重新查找硬件就可以了。
Good Luck~
15-06-17 20:15