主题:初学松下plc的疑惑
点击:488 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhyi0214
如题,最近接触松下plc,按照指令说明尝试着写计数器的时候,怎么也写不进去,下面提示错误,请网友指点一下
15-06-15 19:38
1楼
编辑
引用
管理
ncy123
空开几行就好。
15-06-15 20:00
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
计数器编号从100号开始写。
最后修改:
2015/6/15 23:58:34
15-06-15 23:56
3楼
编辑
引用
管理
wwq2581314
点击 选项 系统积存设置 就明白了
15-06-16 00:56
4楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
谢谢,寄存器编号设置一下,解决了