登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:新手求教输出点的编写
点击:898 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
ldk1211
想加个电磁阀,在程序里加个输出点,可是为什么不通,如下图qq名称的输出点为20.08,并列的上一个点都可以通20.07.哪位大侠指点下。谢谢。
15-06-08 21:14
1楼
编辑
引用
管理
osp321
输出点为20.08;你换个地址试试,只用0-7位,不用8的试试。
15-06-08 21:21
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
欧姆龙哪个系列的?
15-06-08 21:23
3楼
编辑
引用
管理
ldk1211
但是我查看应该是16个点的啊,用的cp系列的
15-06-08 22:20
4楼
编辑
引用
管理
ykxlzh
你用100.00–100.07试试
15-06-09 00:05
5楼
编辑
引用
管理
ldk1211
20.08是相当于最后三菱的y输出吗,我查程序里最后输出就是20.07 20.08了,没有显示Q输出的
15-06-09 07:19
6楼
编辑
引用
管理
13801509984
输出端没有到8的,只有0到7
15-06-09 07:59
7楼
编辑
引用
管理
osp321
我看了一下 CP1E的确实是16位,那楼主再查查其他程序段有没有和这个关联的。或者换个地址试试,如果可以的话,就很有可能是地址重复吧
15-06-09 08:18
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是输出点有问题
15-06-09 08:26
9楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
地址有问题吧,你看看输出是从多少点开始的,尽量往后排!
15-06-09 08:40