主题:电源! 还是电源!
点击:2133 回复:41
楼主
编辑
引用
管理
R_R我系星星
一个普通24V300W的电源。通电带灯泡正常,输出稳定,但是到机台上就不行了。客户反馈没输出,测电容容量都还可以,查不到问题。请各位大神帮帮眼,来讨论下,不胜感激[face=楷体_GB2312][/face]
15-06-08 15:19
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
有条件换一个不同厂家的相同大小的24v电源看下,再做判断,电源问题,容量问题。
15-06-08 15:25
2楼
编辑
引用
管理
dongchunyu
看看负载有没有问题
15-06-08 15:26
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
带足负载即可,24*24/300,带个2欧姆的电阻,只要输出电压正常即可
15-06-08 15:45
4楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
负载短路输出保护!
15-06-08 15:46
5楼
编辑
引用
管理
osp321
拆掉输出负载线,量一下看看是哪里的问题。 本身还是外部。
15-06-08 16:20
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
没输出,是不是外部短路,电源保护了。?
15-06-08 16:30
7楼
编辑
引用
管理
qjj740210
引用
ljchbhc
在 2015/6/8 15:46:35 发言
【内容省略】
估计是。机台上的负载有短路。
15-06-08 16:42
8楼
编辑
引用
管理
329345277
现在好多电源都带输出短路保护的,当外部有短路的时候及没有输出了
15-06-08 17:16
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
确定负载有没有问题?或替换一个好的试下
15-06-08 17:22