登录
首页 相关行业 相关行业
回帖 发帖
正文

主题:电源! 还是电源!

点击:2133 回复:41

一个普通24V300W的电源。通电带灯泡正常,输出稳定,但是到机台上就不行了。客户反馈没输出,测电容容量都还可以,查不到问题。请各位大神帮帮眼,来讨论下,不胜感激[face=楷体_GB2312][/face]
15-06-08 15:19
有条件换一个不同厂家的相同大小的24v电源看下,再做判断,电源问题,容量问题。
15-06-08 15:25
看看负载有没有问题
15-06-08 15:26
带足负载即可,24*24/300,带个2欧姆的电阻,只要输出电压正常即可
15-06-08 15:45
负载短路输出保护!
15-06-08 15:46
拆掉输出负载线,量一下看看是哪里的问题。 本身还是外部。
15-06-08 16:20
没输出,是不是外部短路,电源保护了。?
15-06-08 16:30

引用 ljchbhc 在 2015/6/8 15:46:35 发言【内容省略】

估计是。机台上的负载有短路。
15-06-08 16:42
现在好多电源都带输出短路保护的,当外部有短路的时候及没有输出了
15-06-08 17:16
确定负载有没有问题?或替换一个好的试下
15-06-08 17:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯