登录
首页 相关行业 相关行业
回帖 发帖
正文

主题:电源! 还是电源!

点击:2134 回复:41

前几天我们这齿轮加工自动线中双路径车床发生系统启动不了的故障,经检查发现是350瓦24V 的直流开关电源损坏,更换一块,电源没有输出,再更换一块系统启动正常,可是约10分钟后电源输出电压下降只有10伏左右,怀疑负载有短路现象,经检查没有发现明显故障,还是觉得是开关电源有问题。由于这台车床用了三块同样的开关电源,将其与其它的互换,问题转移了。后来又从彼得车间借了一块,装上后送电,开关电源直接就爆了,还把一块施耐德的伺服驱动器损坏,幸好此设备还在保修期内,要不然损失就大了。最后换了一款MW。
原来的三块都是沪工的,也不知是真是假。
15-06-08 17:37
负载短路输出保护
15-06-08 18:53
负载短路,电源就自动保护没有输出啊。
15-06-08 19:53
机台负荷是多少?
现在好些电源是有点虚!
15-06-08 20:16
如果电源带同样功率灯泡正常的话,肯定是负载问题!
如果后级有开关电源或者类似负载,应该属于冲击电流过大
15-06-09 10:32
没条件 2手商不会带你去厂里的表情
15-06-09 13:58
谢谢各位大哥的指点了,大家的观点都不一样,让我脑袋 duang的一下亮起来。说说那个电源,按大家说的负载会不会有问题,我问了一下,负载没问题,从其他机台换一块就好了。重点来了,这块电源板我带了8个35W的灯泡,280W,试了一会,基本可以判断电源板是ok的。但是不知道为什么之前送过去又拿回来,反反复复。只能看这次送过去怎么说了
15-06-09 14:05
感觉是负载侧的问题!
15-06-09 14:21
电源质量问题不能尽信,换其它可靠品牌是必要的判断手段,或者干脆换大些的容量,原因外部负载问题,或者电源带载能力不够。
15-06-09 14:30
保修期内的东西一般都能稳定运行,按你说的检查一下电源输出后级,应该是输出端的问题。电源也是国产的吗?
15-06-09 17:04

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯