台达PLC通信设置选择为9600 7 O 1,但监视D1036发现其数值为H86,即9600 7 E 1,打开线上模式显示的PLC COM1(9600,7,O,1),这是什么情况,这里的通信设置是设置的哪一部分?
触摸屏通讯设置为9600 7 E 1是跟PLC正常通讯,把触摸屏通讯设置改为9600 7 O 1时依然能正常通讯,这是为什么?奇偶校验应该如何设置,起到一个什么作用?还望各位大侠不吝赐教。。。
点击:1950 回复:3