今天干工程有这么一回事,节能灯t5管420个用3相4线代,好奇用电流表测量a相13A B相17A C相10A 零线32A不知何故。
15-06-05 20:47
1楼
编辑
引用
管理
libo123
3相负载分的基本平衡
15-06-05 20:50
2楼
编辑
引用
管理
471590275
不知道啊 ,,等人来回答啊
15-06-05 21:07
3楼
编辑
引用
管理
老兔子
三次谐波致使零线电流大于最大一相线电流。
你的这些T5灯管都是电子镇流器的。
最后修改:
2015/6/5 21:18:52
15-06-05 21:17
4楼
编辑
引用
管理
你好00000
我也不会呀。
15-06-06 11:05
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当如3楼所说;
所以,照明线路的中性线线径,有要求需与相线相同。
15-06-06 15:53
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
16-12-22 15:38
7楼
编辑
引用
管理
1105798723
求高手来揭秘
16-12-23 18:41
8楼
编辑
引用
管理
1522615606
应该是谐波所致。