登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:时钟问题

点击:469 回复:6

想了好久找不到原因,真蛋疼!,是这样的,我用PLC内部时钟没问题,就是将D8013~8015分别传D60三个连续地址,M101工作正常,但是读取触摸屏的时间 到D60时,D61分 D62秒,M101是这样的工作的,比如2点59开,3点5分关,M101在3点是突然断开,马上接通,断开时间估计是一个扫描周期吧,因为我电脑上监控其触点,都不看到是断开的,只看到我输出的复位了下,本来期间是不会断开的,只到达到了设定时间才会关掉,求师傅解释下,怎么会这样
附件 QQ截图20150604133139.jpg
15-06-04 13:48
呵呵;一下说用PLC的时钟,一下又去读触摸屏的时间;表情
15-06-04 17:54
为何要读触摸屏时间,是设定某个时间吧。
15-06-04 22:08

引用 ZCMY 在 2015/6/4 17:54:42 发言【内容省略】

你不明白我的意思,我是说前者可以,但后者就不行,我要用屏的就不行
15-06-05 10:27
你可以分开比较
15-06-05 11:04
屏的有时钟吗
15-06-05 15:46
如果你用屏的时钟,可以将时钟传到PLC内对应的寄存器;
15-06-05 15:57

工控新闻

更多新闻资讯