主题:西门子s7-200程序执行的顺序
点击:1118 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
983023503
假如说我们设定好了参数让Q0.1输出一定数量的高速脉冲,好,现在开始输出脉冲,那么程序是继续往下执行,还是等脉冲输出完以后再往下执行,请高手指点。
15-05-29 20:39
1楼
编辑
引用
管理
秀空
程序是继续往下执行
15-05-29 21:03
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
CPU的扫描时间是几毫秒,而输出的脉冲所需要的时间可能是几十秒或者几分钟,那么这几十秒到几分钟的时间里,CPU就无所事事睡大觉吗?当然不是,在这个时间段之内,仍然扫描程序并执行需要输出的结果。
15-05-29 21:16
3楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
看下基本的原理,顺序执行的。
15-05-29 22:41
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
虽然实际是顺序执行,但是你可以把plc当并行输出,因为运行速度很快
15-05-30 00:25
5楼
编辑
引用
管理
13801509984
高速脉冲输出是中断执行的,PLC永远都是循环扫描执行
15-05-30 07:55
6楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
学习了,涨姿势了
15-05-30 11:21
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
赞同2楼的说法,高速输出与循环扫描各走各的。
15-05-30 15:28
8楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
高速脉冲和扫描是各走各的,但是你要说执行的话,那就看你程序的转换条件了
15-05-31 20:46
9楼
编辑
引用
管理
lenyan13
学习了
15-06-01 08:43