主题:如何测量驱动光耦A3120的好坏?
点击:5863 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
dh路人甲
如何测量驱动光耦A3120的好坏?
15-05-29 11:52
1楼
编辑
引用
管理
275645778
一般维修直接用代换的方法,网上好像有专门测试光耦的工具,
15-05-29 12:42
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
加17V电源,输入加脉冲信号,测输出有电压则正常
15-05-29 12:42
3楼
编辑
引用
管理
919355607
楼上正确
15-05-29 16:01
4楼
编辑
引用
管理
苏州三菱经销
要离线测试?
在线测试呢?
你的分,我是拿不到的。
就是问题说的不清,题目有点大,延伸出去变成,光耦怎么测试了。哈哈
15-05-31 14:49
5楼
编辑
引用
管理
1264812649
上电不就知道了,看来楼主是把光耦全部换掉,但还是老问题,所以到这里来提问了
,1,选择正品渠道,便宜没好货,2,那就是楼上说的加电源加脉冲信号了
15-05-31 16:42
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
二楼的方法可行的。看来楼主买了新的换上,不能确定其好不好吧。
15-05-31 17:00
7楼
编辑
引用
管理
muwu
质量问题确实扰人!前几天修台变频器,拆掉模块、屏蔽报警,上电运行。一会儿REE1、ERR3、ERR9,搞来搞去才发现,换上去的7840光耦不稳定,一会儿正常、一会儿“迷糊”。没办法在其他板上拆一个焊上,才正常。看来元件质量问题才是最要命的呀!
15-05-31 21:04
8楼
编辑
引用
管理
MoTuYLC
上电测试吧!
15-06-01 10:00
9楼
编辑
引用
管理
275891330
一般都是用一楼的方面直接,试下就可以了,还有就是一般用二极管档量和别的是不是一样来大概判断下
15-06-01 20:36