w71412659
引用
muwu
在 2015/5/31 21:04:26 发言
【内容省略】
见过“千里换电容”的吗?设备出问题啦,老大坐飞机过去,给人换了一颗电容,好了
15-06-01 20:39
11楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
以前面修过一台小变频,用302V光耦,连着换了三个光耦才行,搞得我换第二个的时候就怀疑自己的判断了,最后量了一下光耦前端,才有信心接着换!!!!所以买芯片还是找到一家信得过的店去买。
15-06-02 11:32