这样三个PLSV的指令一起用可以吗?为什么运行之后Y都没有输出?
15-05-29 11:40
1楼
编辑
引用
管理
gjf201337
在FX1N好象只能用一次
15-05-29 11:56
2楼
编辑
引用
管理
870101004
用的是FX3U
15-05-29 12:13
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这3个指令是对应不同的点,可以同时执行的
15-05-29 17:04
4楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
可以同时执行的,运行的时候没输出,可能是你前面的条件不满足
15-05-29 20:11
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
FX3U每个通道可以执行一次,
15-05-30 15:21