主题:雷击、接地干扰

点击:536 回复:3

[size=4]厂房采用的是全钢屋架及轻型钢瓦楞板组成,假如整个厂房做为避雷接闪器,屋面板与板之间,板与屋架之间,屋架与钢柱之间做好电气连接,并利用钢柱作为引下线,钢筋混凝土内的钢筋作为接地极,同时车间专门敷设水平接地干线将各柱基连接起来以构成环形接地网,接地干线埋设深度相对于室内地坪0.5米以下。而我们电控室,DCS控制室的工作接地、保护接地因为某种原因在进入公用接地极之前就已经与厂房钢结构连接起来了,我想请问一下,如果一旦发生雷击,会不会对我们电控室,特别是DCS控制室的仪器造成损害呢?  谢谢
[/size][size=1]
15-05-28 21:13
  做等电位链接,再单独接地比较好
15-05-30 13:32
自动化系统做了双点接地,其他防雷、保护、工作全部混接了。
15-05-30 18:57
可参看防雷设计规范中,有关电子系统的内容;以及相关的标准规范,等。