主题:我错在哪里?
点击:1091 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
228852909
子程序只成功执行一次,第二次M1的脉冲上升沿没了,我错在哪?
15-05-24 20:30
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
第一排M1自锁了
15-05-24 21:57
2楼
编辑
引用
管理
228852909
子程序解了M1的自锁的,第二次调子程序时M1的脉冲子程序没得到,第一次调时却能得到。
15-05-24 23:57
3楼
编辑
引用
管理
1989460116
你应该用T1上升沿置位M1.而不是让其自锁。
15-05-25 10:19
4楼
编辑
引用
管理
MoTuYLC
这程序能启动吗?
15-05-25 10:23
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
3楼说得有道理。
15-05-25 10:29
6楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
是因为PLC扫描周期M1、P1的问题,按下图改一下就ok。
15-05-25 12:15
7楼
编辑
引用
管理
神一样的少年
明明可以直接用置位复位方式 更简洁 何必这么繁琐
15-05-25 13:40
8楼
编辑
引用
管理
228852909
感谢大家帮助。6楼说得对,但还是理解不了。为什么左边的能成功运行,右边的却不行?是RST M1 令M1复位有什么特别的地方吗?
15-05-25 20:26
9楼
编辑
引用
管理
mkn377
看起来感觉M1一直被复位呢
15-05-25 21:59