子程序只成功执行一次,第二次M1的脉冲上升沿没了,我错在哪?
15-05-24 20:30
第一排M1自锁了
15-05-24 21:57
子程序解了M1的自锁的,第二次调子程序时M1的脉冲子程序没得到,第一次调时却能得到。
15-05-24 23:57
你应该用T1上升沿置位M1.而不是让其自锁。
15-05-25 10:19
这程序能启动吗?
15-05-25 10:23
3楼说得有道理。
15-05-25 10:29
是因为PLC扫描周期M1、P1的问题,按下图改一下就ok。
附件 360软件小助手截图20150525121458.jpg
15-05-25 12:15
明明可以直接用置位复位方式  更简洁   何必这么繁琐
15-05-25 13:40
附件 aa.jpg
感谢大家帮助。6楼说得对,但还是理解不了。为什么左边的能成功运行,右边的却不行?是RST M1 令M1复位有什么特别的地方吗?
15-05-25 20:26
看起来感觉M1一直被复位呢
15-05-25 21:59