主题:安德利软起动AJR3显示ERR01
点击:960 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
904970507
安德利软起动AJR3显示ERR01,这是什么故障代码啊,百度搜索都查不到,哪位知道,谢谢。
15-05-23 08:20
1楼
编辑
引用
管理
xquan
外部瞬停端子开路
15-05-24 00:11
2楼
编辑
引用
管理
904970507
谢谢,确实是这样,我拆回维修的,没有端子连线,这个很少接触,变频器就可以空载试机,软起动为什么不行呢?
15-05-24 23:25
3楼
编辑
引用
管理
xquan
因为软起动器带有电机检测功能,尝试接个小电机看能不能…上个接线图给你吧: