主题:正弦变频器EED故障

点击:1567 回复:6

论坛各位师傅们,一台正弦1.5KW变频器显示eed故障,说明书解释是存储器错误。上电显示正常,运行显示0.00HZ,只要按下加减键,给点频率就显示eed故障。请问该如何处理?
15-05-20 08:05
被限时了吧,换存储器或者是找密码
15-05-20 09:02

引用 1264812649 在 2015/5/20 9:02:53 发言【内容省略】

从另一台2.2KW的变频器拆下来个存储器,换上就好了。不知道买个新的存储器之后换上,功率还是不是原来的功率?
15-05-25 10:09
要写程序的
15-05-25 10:48
楼主在哪里接修的机器?
15-05-27 18:46
怎么了?你能搞定。
15-05-28 08:51
空白的没用的,得买个读写器,把好的程序复制过去
15-05-30 08:49