一台三菱FR-A540 5.5KW变频器运行中不定时报E.OV2(恒速过电压)这台变频器用于PU模式,我想请教毛工,是不是把原机参数: Pr160设0(全部参数可读写)然后经过ron1 ron2 ron3(参数读出 写入 校验)三个步骤是不是两台参数就一致了呢?依毛工多年三菱维修经验发生E.OV2故障,在制动回路还是在电压检测回路故障概率大?
15-05-12 11:03
1楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
[size=4]
你这个报警,基本是驱动板的故障,和各种参数没有关系的。
你可以先备份参数,再恢复出厂,带电机试验,应该还是回报价的。
我没有看懂,你要调Pr。160 做什么?
[/size]
版主编辑:联系方式尽量不要留
最后修改:
2015/5/13 11:30:53
15-05-12 20:44
2楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
你能从销售,做到维修,不容易的,哈哈。
顶你一下。
上次的数控床子用变频器,客户送上海修好没有?没有的话,我想研究一下。 因为我想这个比较简单,就是稳定特性不良哇。
15-05-12 20:52
3楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
毛公好人!
15-05-13 11:13
4楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
谢谢袁工。
更要谢谢 版主 思南 帮我编辑。 我就喜欢这样的 版主 。
最后修改:
2015/5/13 23:41:55
15-05-13 23:41
5楼
编辑
引用
管理
lf2039952
我只要把原机的参数用面板拷贝到同型号的变频器上去,原来Pr.160是多余步骤呀。请问毛工你说的备份具体是什么步骤?
15-05-14 11:44
6楼
编辑
引用
管理
lf2039952
谢谢毛工还关心那台葆德变频器,我也一直惦记着呢,隔三岔五去电话去打听,都说是没修好再等两天,送修有半个多月了估计也得死翘翘了。之前我也修了一星期,跑现场调试4次,期间用户执意换模块,这部分花销用户答应出,换后状态还没之前的好,后来送“上海”修了,期间用户提起费用问题,我没说数也没收,委婉谢绝了。不曾想几天后他给了我个1600A的GGD柜的活,足够弥补金钱方面费用,假如"上海”修不上估计还要我给换带PG卡的三菱FR-720变频器。
15-05-14 12:03
7楼
编辑
引用
管理
lf2039952
这台变频器是烫手山芋,主要是没中文说明书参数不敢乱设不利于调试,不带编码器反馈信号带电机运行不到2分钟能嗅到异味,摸电机烫手,测变频器三相电压输出指针摆幅很大,我原打算买个编码器装在电钻上模拟现场工作环境由于担心时间问题没实施。感觉上海方面就听用户几句话就能修好我还是怀疑的,没接线图在手没准连编码器接在什么端子上也找不出来。
15-05-14 12:22
8楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
原来不是温度特性不好吗?假如是温度特性的话。故障点好找的。(只要原来的参数没有被动过)
15-05-14 16:53
9楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
我发你说明书吧。
我用的是高级面板。中文的。
最后修改: