登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:欧姆龙PLC和ABB变频器的通讯问题

点击:2031 回复:13

有一台欧姆龙的CPM1A的PLC和ABB550变频器,想通过PLC控制变频器启动和停止。。用那些办法能实现啊?如果要加频率给定和反馈这些的话该怎么弄啊?有人说这个PLC型号较老不好实现是这样吗?请教一下大神给指点一下。。
15-05-11 19:48
我们上课就学这个PLC手动,自动,高速或低速——>变频器的运行停止及多段速(频率给定)。
15-05-12 09:51

引用 346953791 在 2015/5/11 19:48:31 发言【内容省略】

CPM1A太老了,想和ABB550变频器通信,门都没有!
如果是CPM2A,加一个485适配器,用无协议实现MODBUS,这还凑合!
实在不行您就换CP1E CP1L CP1H吧!
15-05-12 11:29
CPM1A也有对应的RS485模块,CPM1-CIF13;
不过还是建议PLC换了吧;
15-05-12 12:53

引用 ZCMY 在 2015/5/12 12:53:44 发言【内容省略】

但是CPM1A不支持TXD RXD指令,无法做无协议,无法通过无协议实现MODBUS!只支持hostlink协议!
15-05-12 13:34
“有一台欧姆龙的CPM1A的PLC和ABB550变频器,想通过PLC控制变频器启动和停止。。用那些办法能实现啊?如果要加频率给定和反馈这些的话该怎么弄啊?有人说这个PLC型号较老不好实现是这样吗?请教一下大神给指点一下。”
请二位版主注意,这是楼主的问题,虽然他在题目中用到“通讯”这个词,但不能忘了I/O也可以交换信息呀。
楼主的问题,我这样解决
1.用普通I/O
2.可以用AD/DA
3.以后问题在清楚一下,使用232?485?.....
15-05-12 13:55

引用 知道一点 在 2015/5/12 13:55:54 发言【内容省略】

你说的有道理!但是这个plc通过通信方式控制ABB550肯定是不可能了!
15-05-12 14:24
所以没有给他串行通讯建议
15-05-12 15:31

引用 知道一点 在 2015/5/12 15:31:35 发言【内容省略】

表情表情表情
15-05-12 15:59
对啊,就用点对点还省了很多事。楼主也说了就是控制起停。连调速都没提
15-05-12 16:17

上一页下一页

工控新闻