登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:伟创AC60-18.5kW变频器输出电压低
点击:1385 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
xq09181
伟创AC60-18.5kW变频器输出电压低
接手变频器,用户反映拉不动电动机,劲小。测输出电压50Hz时,为300V。判断硬件电路没有故障,落实起、停与调速都用端子控制,不必记忆用户原控制参数。进行参数初始化操作,运行后测U、V、W端输出电压,升高至400V,“故障”排除。
原因为相关参数(如VVV/F比、电动机额定电压等)设置有误,使变频器出力变小。
旷野之雪
2015-5-10
15-05-10 06:01
1楼
编辑
引用
管理
dianzima
很多情况恢复出厂设置就好了,上次卖个变频器给客户,客户说调试到端子启动,启动不了,我拿回来测试确实端子不能启动,恢复出厂设置立马就好了,不知道客户乱调那个参数导致这样了。
15-05-10 18:24
2楼
编辑
引用
管理
deslg
有的是设置电机额定频率不当,有的自定义V/F曲线。
还有一种情况EEPROM数据出错(国产见过好几个品牌都有这毛病)。
15-05-11 11:32
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
一般都是先软后硬的
15-05-11 11:40
4楼
编辑
引用
管理
13612678501
我也经常会遇到这样的问题,一般恢复一下参数就可以了。不过想不明白,明明没有人动,变频器却会这样。
15-06-06 15:29
5楼
编辑
引用
管理
675955041
我倒是见过几例没有人调过变频器,使用中突然掉下电恢复成出厂值了
15-06-10 09:00
6楼
编辑
引用
管理
bodedianqi
咸工,前几天正好碰到伟创AC60 18.5KW变频输出电压低故障。参数初始化后故障消除,但是正常工作几天后又会出现这个故障,同样参数初始化又可以解决这个问题。看到您的帖子认为伟创机器主板还是稳定性不好
17-01-02 17:24
7楼
编辑
引用
管理
297382943
伟创AC60变频器的输出电压和电机参数,母线电压以及变频器输出电压比系数有关。
17-01-03 11:14
工控新闻
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
更多新闻资讯