各位师傅,小弟今天遇到这样一个情况。
我PLC是西门子smart的,变频器是西门子V20。只要两台变频器同时运行,PLC的输入点就在闪。后来我把电机的电源线直接外接,不走线槽。把变频器外部段子不用PLC控制,直接用电线外接倒通控制起停。效果还是和刚才的一样。
不知道啥原因?请哪位帮忙指点一下。接地都完全OK
15-05-08 22:54
PLC供电加装电源滤波器,变频器输出加装磁环。
15-05-08 23:20

引用 cfg168 在 2015/5/8 23:20:45 发言【内容省略】

加装的磁环,在哪能买得到呢?
15-05-08 23:26
按一楼的方法应该能解决的。主要是变频器运行时产生对PLC的干扰太大,造成成PLC工作不稳定。
15-05-09 06:38
我能不能把PLC和变频器用两个电空箱安装
15-05-09 07:31
把变频接地是是
15-05-09 08:31
把动力地和信号地有效的分开试试
15-05-09 08:34
PLC电源加滤波器试一下;
15-05-09 09:59
plc接地和变频器接地分开
15-05-09 12:38
换个变频器吧  ,我们这就没闪,,开关量会闪没见过 ,,干扰都在模拟量