主题:请教下关于37KW电机星三角启动的问题

点击:2228 回复:30

主接触器在之路是可以的
15-05-07 18:33
50A可以用,考虑长期使用的安全性、还是选60A为好。
15-05-09 16:56
我感觉你说的有理,机械电流比液体电流是要大点
15-05-09 17:04
可以的,,够用了  ,
他们按直接启动算的,做柜子卖,肯定能省就省了,
自己用为了故障少点可以配大点
15-05-09 19:08
星-角启动的电流是电机额定电流的0.3倍?我不相信呀。而且80A的接触器做这个用都不大。星-角启动可定时有电流冲击的,过载倍数是多少,需要实测一下。
最后修改:2015/5/9 19:33:19
15-05-09 19:32
够用是肯定够的,但是一般都是选大一点比较放心,特别是启停比较频繁的。37KW星三角用65,65,40吧。
15-05-09 20:33
你得说说用的什么牌子的接触器。德力西正泰的就用大点的,西门子的 施耐德的就用合适的就好了
15-05-09 21:04
具体选多大的接触器,除要注意到电机的容量,还要注意到主电路的接法。楼主可以参见论坛里电机的星三角起动接触器如何选择?”
一文,或许会有些帮助 。
15-05-10 15:15
选小了
15-05-11 10:30
接触器不小    放在支回路中
15-05-11 12:50