主题:请教下关于37KW电机星三角启动的问题

点击:2228 回复:30

够用了,但还是选大点好。
15-05-06 12:22
附件 QQ图片20150506124942.jpg
刚找到的正泰星三角启动,45KW星三角都用的50A的。。。
15-05-06 12:56
你选的够用,因为角运行时你的每个接触器通过的电流是电机电流的一半,理论上可以的。
15-05-06 21:29
50a肯定小了   角运行绕组电流是74A除根号3 约43A  国产的品质  你懂的   楼上的有错误
15-05-06 22:35
12楼说的不对,你星接后就不角接了?
15-05-07 06:30
角接怎会是一半?你从哪学来的?
15-05-07 06:39
好像有点小
15-05-07 08:21
那60的够不够呢?还是必须80?他们官方手册上写的也只是理论计算么?
15-05-07 08:49
50A 的估计用一两次是没有问题的表情,元芳,表情你怎么看?
15-05-07 15:35
国产的东西标注都有一些虚高,所以选型的时候,尽量选高一个档次,这样才安全。
15-05-07 16:58