37KW水泵电机星三角启动,我设计选用正泰接触器50A,50A,32A,热过载46A,主接触器在支路
但是外协厂说这太小,选用80A的接触器,看网上选用的都是蛮大的
我想问下我这样选用对不对?
点击:2228 回复:30
引用 zhaogang6530 在 2015/5/6 10:58:26 发言【内容省略】
星形启动电流是额定的0.3,三角运行时候每路分得0.58,80A是不是有点大了