登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教下关于37KW电机星三角启动的问题

点击:2228 回复:30

37KW水泵电机星三角启动,我设计选用正泰接触器50A,50A,32A,热过载46A,主接触器在支路
但是外协厂说这太小,选用80A的接触器,看网上选用的都是蛮大的
我想问下我这样选用对不对?
15-05-06 10:42
你选的电流是有点小了
15-05-06 10:55
最小要选  80   80    50的再小就不合适了
15-05-06 10:58
进口的没问题,国产的就。。。。。。
15-05-06 11:07

引用 zhaogang6530 在 2015/5/6 10:58:26 发言【内容省略】

星形启动电流是额定的0.3,三角运行时候每路分得0.58,80A是不是有点大了
15-05-06 11:10
80a的也不算大
15-05-06 11:12
就个水泵,够用
15-05-06 11:34
应该是没问题的。
15-05-06 11:48
80A 可以
15-05-06 11:59
37KW的电机额定电流就是75左右,你才50A接触器确实是小了。80A的带带水泵还可以,如果带机械性负载80A的都不大。
15-05-06 12:09

上一页下一页