好,思路明确。
15-05-05 22:05
楼主是做什么设备的?这变频器看的有点眼熟。看这个很害怕的!
15-05-05 22:10
谢谢分享,很好的学习资料
15-05-06 07:18
都炸成这样了,还能修。厉害啊
15-05-06 07:27
楼主的检修方法和顺序,做得非常到位,真不愧是高手展现的风采
15-05-06 13:03
谢谢楼主来分享啊
15-05-06 16:15

引用 381844729 在 2015/5/3 13:37:21 发言【内容省略】

目测楼主的表很高端,应该很贵
15-05-06 21:21
就一个万用表不值钱的,1000左右。
15-05-06 21:39
炸整流加开关电源的,修了很多,不感觉难修,就是要补铜箔,涂绿漆,做绝缘处理这些,繁琐又得细致,很麻烦。开关管在设计时,通常是留有较大的过载空间,加上驱动部分电路正常,可以证明,在电路发生炸机前,开关电源各项输出电压均正常,也不是开关管过负载或短路等情况引起,由于整流桥跟开关电源也同时烧毁,逆变部分正常,可以知道跟主回路没有半毛关系,剩下的就是在3842身上了,至于是输出问题还是保护问题,不好说了!