主题:三菱3uPLC和欧姆龙温控的485通讯

点击:3304 回复:12

只要读取PV值和SV值,哪位高手做过指点一下啦?!
15-04-26 14:27
百度有FX1N和OMRON温控器的通信资料,去看看参考下
15-04-26 16:27

引用 灯泡 在 2015/4/26 14:27:52 发言【内容省略】

具体要求你都没提,通信协议,通信参数,寄存器地址等等!QQ149034219
15-04-27 12:05
查找下手册,手册很有用的
15-04-27 13:19
格式对了
15-04-28 08:54
附件:
[本地下载]
15-04-28 08:55

引用 灯泡 在 2015/4/28 8:55:35 发言【内容省略】

那现在能通信上吗??还有啥问题???
15-04-28 09:24
通上了,不过只能读到1个温控的PV.SV值,不知道1个3UPLC--485BD--能带多少个温控器?
15-04-28 18:46

引用 灯泡 在 2015/4/28 18:46:42 发言【内容省略】

理论上200多个都没问题的,具体要看具体情况!你轮训没有做好!
15-04-29 16:38
轮训有什么讲究啊?我第一次做。我做到顺序是:1#PV--1#SV--2#PV--2#SV--3#PV--3#SV--4#pv--4#SV ,全部的SV都读的正常,变化后1-3秒就刷新,就是PV值说不定几分钟才刷新!