主题:汇川变频器MD320 7.5KW显示ERR07,怎么办?
点击:7566 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
孤单行走
这个变频器脏赌,换风扇,清理干净后,上电显示HC后,就显示ERR07了。换过电容。包括电压检测电容,还是没有用,求各位高手指点。谢谢了
15-04-25 18:32
1楼
编辑
引用
管理
孤单行走
怎么没有高手来呀???电压基本都正常呀
15-04-27 11:24
2楼
编辑
引用
管理
muwu
还有电流传感器及后面的电路都要查看看的呀!
15-04-27 12:40
3楼
编辑
引用
管理
孤单行走
谢谢您的指点,我查查看,
15-04-28 08:18
4楼
编辑
引用
管理
13506908032
查看汇川变频器用户手册的故障诊断及对策,里面有故障代码
15-04-28 08:33
5楼
编辑
引用
管理
mlx5118
问度娘
15-04-28 08:46
6楼
编辑
引用
管理
sonj
07应该是过压故障吧,看看母线电压检测口电压多高,是不是那部分电路故障
15-04-28 15:36
7楼
编辑
引用
管理
MoTuYLC
好好查查吧!
15-04-28 17:07
8楼
编辑
引用
管理
chenshiji618
过热了吗??????
15-04-28 18:30
9楼
编辑
引用
管理
602773119
有没有带电机?有没有启动?电流检测有没有问题?先检查电流检测有没有问题,大多数报过流,要么检测有问题,要么电机漏电!
15-04-28 21:13