主题:汇川变频器MD320 7.5KW显示ERR07,怎么办?

点击:7567 回复:19

谢谢指点。说明书说07 是恒速过电压,电压都量过了,正常,没有带电机也报故障。表情
15-04-29 14:00
谢谢指点。度娘也不知道呀,表情表情
15-04-29 14:03
故障记录的电压电流等等,说清楚!
15-04-29 22:48
机子一送电就显示07,故障报电压580V电流000A GEN脚测量是1.5V,把GEN脚用10K电阻到地,显示频率数,按运行就报09欠压,请大师指点呀。。表情表情
15-05-07 14:58
按照你这样说,应该是内参有错误,要么就是外部电压比较器不对了!
15-05-09 13:44
附件 20150511_151223.jpg
15-05-11 15:23
这个机器上用的8脚贴片电源芯片是什么型号的呀  我有一台直接炸啦
15-05-12 06:25
2844
15-05-12 17:00
多谢楼上
15-05-28 19:32
按照你叙述的,我记得540V,到驱动板是1.8左右,看样子,你这机器应该是厂家参数恢复成220V0.4KW的参数了!重新调试吧!
15-05-30 00:48