登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子高压变频器输出电抗器问题的探讨

点击:401 回复:0

各位同仁好:今天向大家请教个问题,我单位有西门子高压变频器若干台,输入6KV,输出6KV,额定功率1650KW,共有18个功率单元,三相,每相6个单元。控制的是一台三相交流同步电动机。电机参数:6KV  187A  1650KW。变频器到电机大约有六七十米,变频器输出侧串联了一台铁芯式电抗器。该电抗器共有两个抽头供选择,对应电感量3.52mH/6.8mH。测量该电抗器直流电阻时发现一组抽头直流电阻13毫欧姆,另一组抽头直流电阻17.5毫欧姆.当连接直流电阻比较大的那一组抽头时,开机一小时左右,变频器就报“变频器系统故障”导致机组紧急停机。而当改用另一组直流电阻比较小的抽头时,机组可以正常运行。通过上述现象,对比我们单位其他同型号变频器的输出电抗器情况发现:其他变频器连接的抽头直流电阻均在19毫欧姆,而且都可以正常工作。我的问题是为什么第一个变频器选用直流电阻与其他电抗器差不多大小的抽头时,不能正常工作呢?再就是变频器输出电抗器的电感量应该如何计算?
最后修改:2015/4/23 1:56:04
15-04-23 01:54

工控新闻

更多新闻资讯