主题:ACS510送电显示F0021
点击:3201 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
tuobojidian
请问大侠们是哪里故障
15-04-22 07:20
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
一般来说报F0021都是主板坏了
上电就报f0021故障是内部电流测量部分出现故障。
15-04-22 09:17
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
换下主板试试
15-04-22 10:13
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
电流互感器可能坏了
15-04-22 10:35
4楼
编辑
引用
管理
tuobojidian
引用
yejingmao
在 2015/4/22 9:17:28 发言
【内容省略】
电流如何测试呢
15-04-23 08:51
5楼
编辑
引用
管理
tuobojidian
还有能在具体点吗?谢谢大家
15-04-23 08:52
6楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
测互感器的输出电压,或测阻值比较。
15-04-23 13:24
7楼
编辑
引用
管理
你好00000
修好了吗,怎么修的
15-04-24 10:00
8楼
编辑
引用
管理
243604901
变频器是新的还是旧的。
去年我们也是有一台110KW的ACS510在运行中老是报过流、但电流并不高。做后把控制板拆下来清了下灰装回去就好了。
15-04-24 12:22
9楼
编辑
引用
管理
tuobojidian
换主板就好了
15-05-05 07:22