主题:ACS510送电显示F0021

点击:3201 回复:9

请问大侠们是哪里故障
15-04-22 07:20
一般来说报F0021都是主板坏了
上电就报f0021故障是内部电流测量部分出现故障。
15-04-22 09:17
换下主板试试
15-04-22 10:13
电流互感器可能坏了
15-04-22 10:35

引用 yejingmao 在 2015/4/22 9:17:28 发言【内容省略】

电流如何测试呢
15-04-23 08:51
还有能在具体点吗?谢谢大家
15-04-23 08:52
测互感器的输出电压,或测阻值比较。
15-04-23 13:24
修好了吗,怎么修的
15-04-24 10:00
变频器是新的还是旧的。
去年我们也是有一台110KW的ACS510在运行中老是报过流、但电流并不高。做后把控制板拆下来清了下灰装回去就好了。
15-04-24 12:22
换主板就好了