主题:s7-200 smart MODBUS 指令

点击:503 回复:2

pl c 主站 G120从站  做写控制字 如图  没看明白VB100处那个16进制数是什么意思 给分析下 谢啦
附件 20150421_163113.jpg
15-04-21 16:43
VB100处那个16进制数  不就是要写到 40100中的实际值吗
指令这里应该是dataptr   VB100就是要写出的数据地址啊   是不是VB100上显示的这个数据
15-04-21 21:33
40100是G120的控制字,40101是G120的主设定值,上面的程序是将16#0800写入控制字,16#0064写入设定值,16#0064换算成10进制是100,就是说基准频率的100%,而控制字的16#0800,则是将设定值反向!请仔细阅读G120的功能手册!