登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:为什么 Q 1,Q2 点会有输出

点击:607 回复:9

  这几天在改装的一个小控制柜子,在 现场的信号来看,还有 PLC 的 LAD 的程序图来看是没有输出的,但是实际 在线监控有输出,且实物Q 点接触器也吸盒 了是什么情况?
附件 QQ截图20150418152223.jpg
 还有另外一个 Q 点, 从 程序图来看是没有输出条件满足,但是 实际 Q 点却是输出,什么 ?
附件 QQ截图20150418152236.jpg
  各位兄弟帮忙看看是什么情况? 第一次玩 LOGO 的 小 PLC 呀 !
15-04-18 15:42
具体现场不知,但是从logo的在线监测得知,如果是红色的线就是接通的,所以没有问题,该输出。
15-04-18 17:26
是否哪里设置了
15-04-19 17:01

引用 tigermu 在 2015/4/18 17:26:38 发言【内容省略】

   你没有注意看I 11 是没有信号的呀 ?
15-04-20 14:07
应该程序里面有双线圈输出了吧
15-04-20 14:23
监控上看不就是有输出的么
15-04-20 14:56
I 11  不是绿色的,没有接通吗 ?
15-04-21 09:57
连线你划错了吧,常开和常闭的点都连起来了。。。指令直接的连线你看看
15-04-21 10:25
是LOGO吧!线画错了,试下先放置元件再连线。
15-04-21 11:18

引用 cialiaozilong 在 2015/4/21 11:18:40 发言【内容省略】

  线连接错了 !
15-04-22 11:23

工控新闻

更多新闻资讯