点击:1604 回复:15

大家好!
  有一台沈阳天宇牌变频器11KW带7.5KW电机报GF ,空载和带5.5KW一下的电机,没有报警。测量霍尔元件没问题,也担心霍尔元件性能下降,把三个都换掉,可是带7.5KW电机还是报GF。请前辈赐教,谢谢!
15-04-15 09:46
1楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-15 10:11
GF 是接地故障
15-04-15 10:29
GF 是电机接地故障
15-04-15 10:32
换另外一台7.5KW电机试试。
你说的空载及带5.5KW电机正常,想表达的是负载小一点就正常?
那就同时带个5.5KW电机和2KW电机试试呗。
15-04-15 11:01
你确定了7.5电机是好的吗?还有电机连接线有没有破皮碰地?
15-04-15 11:01
找来一台新7.5KW电机也不行
15-04-15 11:18
对,就是负荷小点就没问题 ,电机没问题的,因为拿相同型号的变频器试过的,可以正常使用的
15-04-15 11:21
换个主板试试。
15-04-15 13:32
带5.5KW显示电流多少?
15-04-15 14:01