主题:求助上海日普5.5KW变频器开关电源打嗝

点击:1024 回复:15

上海日普5.5KW变频器开关电源打嗝,24V电压实测26V .5V电压2.1-3v 求高手帮助分析一下
15-04-14 22:29
5伏回路电流大,有器件击穿
15-04-15 09:18
或者5伏滤波电容失效
15-04-15 09:19
咸工有讲此类问题
15-04-15 09:23
看看2576那一坨电路是不是有问题
15-04-15 09:46
反馈是15伏
15-04-15 09:47
正负15V电压没有
15-04-15 10:50
还是开关电源那一块有问题!负载电路。
15-04-15 13:30
启动电压只用15.7V 启动电阻10M 不知道对吗
15-04-15 19:50
我想在原有启动电阻上并一直200K电阻,不知道可以吗
15-04-15 20:32