上次维修了一台ABB的ACS510的132KW变频器,送到客户那里,客户说上电一分钟不到报18,看说明书是测温故障,我问他们风扇转不转,他说风扇好像不转。好像。。。客户也不再试了,我也没办法,我在修完试机的时候是正常的,上电风扇就转,运行都正常,因为机器比较大,明天要去客户现场,不知道是不是热敏电阻坏了还是风扇线掉了,大家说去现场我应该带什么工具,感觉如果大问题现场估计不好解决,小问题也没什么要带的,要是热敏电阻坏了,我该怎么办。老板要求一定弄好,压力好大啊
15-04-13 10:51
故障都在你的意料之中,你怕什么?工具还是带齐全点好,有备无患
15-04-13 11:55
刚来公司没多久,就遇到出去产品出故障,还那么大功率的,不安啊
15-04-13 13:36
这样才能快速积累经验
15-04-13 13:59
0110显示温度。
15-04-13 19:02
祝搂主好运记得回来分享
15-04-15 18:42
一来一回花了十一二个小时,十几分钟就弄好了,热敏电阻线是好的,热敏电阻到主板的信号估计没插好,重新插一下就好了,我可是打了胶才发的,还测试正常的,这是怪我们没有包装好还是怪物流表情
15-04-16 08:40
看似个小问题,但在现场这可是个大问题。
15-04-16 08:45
这个怎么说没办法的,物流、快递都这样的。
15-04-16 15:36