主题:初试S7-200仿真软件
点击:412 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
萍满汀洲
今天在网上下了一个S7-200的仿真软件,导入一个简单的程序试了一下,发现定时器的时间好像误差好大!我设置的是10秒,可仿真软件上2-3秒就动作了,这要下到PLC中还是这样还了得!请教有用过的师傅分析一下原因!谢了!
15-04-12 20:02
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
仿真软件检验的是程序的逻辑性,所以不用太在意延时了2秒还是10秒。
Good Luck~
15-04-13 05:56
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
能用就很不错了,上次研究一台机器,里面是200的程序,无奈仿真用不好,果断手输转成300的研究仿真。