使用FX1SMTPLC做步进伺服发脉冲时,Y0,Y1,Y2,Y3,有什么区别没,如用FX2Nmt的,用y0,y1,y2,y3,等的区别
15-04-12 13:16
1s系列的话只有y0和y1能发脉冲,方向任何一个输出口都可以,2n系列中drvi,drva和zrn这些指令不支持
15-04-12 13:20
Y1以后的是没有输出脉冲的功能的;
FX2N也是一样;
FX3U/FX3GA这些有三轴的,Y2也可以输出;
15-04-12 13:50
2N可以发脉冲,但是没有定位指令
15-04-12 13:53
谢谢,Fx3G的有那几个点发脉冲,每秒最多可发多少个脉冲
15-04-12 15:21
这些都是要用晶体管输出的PLC吧,继电器输出的为什么不可以,谢谢了
15-04-12 15:24
继电器输出是开关量啊。
15-04-12 19:01
现在是FX3GA;
24点只有二个脉冲,40  60点的有三轴;
最高频率仍然为100KHz;
15-04-12 20:10
2n要加模块,
15-04-12 23:19
谢谢各位回复,同样是MT的,为什么输出点只有二个或三个可以用来发脉冲,MTPLC输出点这么多,其它的怎么不可以用来发脉冲,是厂家指定好的吗