440用模拟量输入2时,电流输入!其中一台变频器BOP显示值R754.1=99.99 而其它变频器都显示57.00,参数都一样!
参数设置如下:
P1000=2 P2000=100.00
P0756.1=2 P0757=0 P0758=0 P0759.0=10 P0759.1=20 P0760=100
这是怎么回事啊,求解答!表情表情
15-04-11 13:27
http://m.gkong.com/bbs/400404.ashx&page=2#l2248451
这里链接已经回复了,看看是怎么回事。不仅参数要一致,开关也要对应一致。
15-04-11 14:28
2楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-11 16:41
表情解决了,I/0板上面10.11端子的电阻坏了表情
谢谢kdrji表情
15-04-11 19:28
好,有头有尾,对得起回复的DX。