登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:主题:求助S7-200的SMB89
点击:428 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
daivd00
求助
我看到一个200与三肯变频器的通讯程序写的16#0D MOV-B SMB89,可在以后的程序里看不到了,最后一个成为16#30 ,应该16#0D是结束符,为什么是16#30呢
15-04-10 20:08
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
daivd00
在 2015/4/10 20:08:41 发言
【内容省略】
因为自由口通讯使用指令RCV来接收数据,RCV指令会根据SMB87来判断起始与结束字符。
而结束字符被设置在SMB89中,所以,程序中一定会有对SMB87的设置,完成这些基础的设置后,RCV指令会根据这些设置自动的做出判断,从而你在程序中只看到一次赋值。
注:上述描述针对于PORT0,如果是PORT1请查看其对应的特殊寄存器。
Good Luck~
15-04-11 07:03
工控新闻
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯