主题:S7-300用Profibus接上ET200s后BF和SF闪烁,求帮助!

点击:4544 回复:2

请教各位大侠。我组态时没有加上ET200S,S7-300的CPU上面的BF和SF没亮,一切正常。但是当我组态加上ET200S后,PLC CPU上面的SF常亮,BF1闪烁,同时ET200S上面的SF和BF常亮。我检查了PLC和ET200S上面的终端电阻,都拨到了正确的位置,不知道其它地方哪里出错了。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
最后修改:2015/4/10 18:25:02
15-04-10 18:21
请帖上模块诊断信息。
15-04-11 05:28
谢谢大哥帮助。我今天把Profibus的两端接头拆开细看了一线,发现A、B两根线碰到一起了,导致无法通讯。现在正常了。