主题:东元变频器带负载起动时电机抖动,七八秒左右就正常了
点击:2126 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
446597822
东元变频器带载起动时电机抖动,七八秒左右就正常了,请问各位大师们,是参数设置的问题,还是变频器本身有点问题,
15-04-09 21:16
1楼
编辑
引用
管理
osp321
感觉是电压不足的原因 啊
15-04-09 21:39
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
调整下偏置参数
15-04-09 21:41
3楼
编辑
引用
管理
446597822
换台变频器立马正常
15-04-09 21:47
4楼
编辑
引用
管理
446597822
还真的从没调过这个参数,可以解释一下这个参数所指吗,
15-04-09 21:48
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
就是调整运行最低的频率偏置,你的电机可能是低频引起共振
15-04-09 21:51
6楼
编辑
引用
管理
LL6350
问题解决了吗
15-04-09 22:23
7楼
编辑
引用
管理
芥子心
把不抖的变频器 参数下载到抖得变频器里面
15-04-10 06:05
8楼
编辑
引用
管理
446597822
变频器还没拿回来,是厂里的维修工告诉我的这些情况,问我能不能修,因为之前没有合作过,所以别人先问能不能修,
15-04-10 07:07
9楼
编辑
引用
管理
dmyaohongliang
变频器输出三相有不平衡。